1. Maarten d H
  2. Modelbaanautomatisering
  3. vrijdag 11 december 2020
Wie heeft nog testtips voor de SCK?
Kaarttester van Gsoft meldt dat de kaart niet geïnitialiseerd kan worden.
Ik gebruik het HCCM programma en kan wel een blokkaart adresseren met het commando XMD. Dan gaat de rode led wel aan maar ik krijg geen response. Volgens de documentatie zou ik dan adres + 128 als getal terug moeten krijgen.
Reacties (6)
Geaccepteerd antwoord In Afwachting Moderatie
Beste pseudo_757f1d ,

Tot mijn spijt kan ik het schema van de SCK niet meer vinden.
De kaart die ik heb heeft een stel MC1489AN en MC1488P vlakbij de 9 polige connector zitten.
De MC1489AN leest het rs232-signaal in en de MC1488P stuurt de reactie van de kaart terug.
Als je wel een blokkaart kunt aansturen lijkt de MC1489AN wel goed.
De microprocessor, de 80C31, stuurt de MC1488P aan, die als het goed is de seriële poort van de pc aanstuurt.
Dat roept de vragen op:
- tot waar komt het signaal nog ?
- heb je een scope om het signaal te volgen ?

Ik kan je een eigen programma sturen om de seriële poort van de pc aan te sturen.
Ook heb ik mijn eigen tester voor de HCCM-kaarten sturen...
Laat wat van je horen...

Groeten,

Cees Krom
  1. meer dan een maand geleden
  2. Modelbaanautomatisering
  3. # 1
Geaccepteerd antwoord In Afwachting Moderatie
Dag Cees,
mijn kaart heeft de MC1489N en de MC 1488.En naast deze IC's staat op de kaart "HCT 11 9-12-90"
Ik ben wel even aan het meten geweest maar dat is al weer een poosje geleden. Toen miste ik de -12 volt op de 9-polige connector, maar ik ben toen niet verder gegaan met foutzoeken. Zou dit de fout kunnen zijn en moet ik het dan bij mijn voeding zoeken?
Geaccepteerd antwoord In Afwachting Moderatie
Beste pseudo_757f1d,

Ik heb ook zo'n kaart.

In het handboek HCCM911122 6e druk heb ik het schema van de SCK-kaart gevonden.

Op pen 15 van de kaart wordt -12V aangeboden, waar de MC1488P zo te zien als enige gebruik van maakt.
- Of er -12V uit de voeding komt zou je op de voeding moeten kunnen meten.
- Als dit het geval is en pen 2 van de DB9 connector geen (ongeveer) -12V is moet de MC1488P defect zijn.
- Aan de soldeerkant van de print moet een weerstand van 18K zijn gemonteerd...

Ik heb een gedeelte van de info over de seriële kaart gescand en in een zip-bestand bijgevoegd.
De complete info levert een te groot bestand ( >2MB ) op, sorry.
Bij info over de MCK staat een opmerking over een defecte SCK:

het kan zijn dat een driver defect is doordat pc en/of HCCM-voeding niet is aangesloten op randaarde.......

Hopelijk kom je hier verder mee, stuur mij anders een emailtje :

Succes
Bijlagen
Geaccepteerd antwoord In Afwachting Moderatie
Dag Cees,

Hartelijk dank voor de kopietjes. Ik heb de 6e druk van het handboek. De voeding geeft wel -12 volt en +12 volt.
Bij het puntje fout zoeken (6.3.7) raak ik in verwarring. Op de sub D 9 polige female connector zou pen 5 ground zijn. Maar op de print zit op die pen geen aansluiting wel op pen 1. En dat spoor loopt aan de componentzijde naar pin 1 van U5 (74AS573). Op internet vind ik voor de sub D 9 polige female connector dat de pinout telling rechts boven begint bij frontaanzicht. En op de female connector op mijn seriële kaart is ook die nummering aan gegeven.
Kan het zijn dat in het handboek per ongeluk de pennummering van de sub D 9 polige mail connector is gebruikt voor de female?
Ik ga de +12 en -12 nog eens meten. maar dan tussen pen 1 en 4 voor -12V en pen 1 en 2 en 1 en 3 voor een 0V.
En gelukkig heb ik nog een paar ic's 1488/1489 liggen uit oude electronica.
Geaccepteerd antwoord In Afwachting Moderatie
Dag Maarten,

De DB9 en DB25 connectors zijn vaak een bron van verwarring geweest.
Ik heb op een female DB9-connector naar de nummering gekeken en die loopt bij mij als volgt, kijkend naar de gaten voor de pennen:

. 5 4 3 2 1
. 9 8 7 6

Dit betekent dat de meest rechter pen van de connector op de SCK pen 5 is, je draait tenslotte de female-connector om deze op de SCK te monteren.
Ik zie op de componentenkant van de print een spoor lopen wat naar pen 5 toegaat en ook naar pen 1 van U5 het 74HCT573-ic gaat. Dat is volgens het schema massa.

Om het meten aan de DB9 wat te vereenvoudigen en een COM-poort aan te sturen heb ik jaren geleden een programma gemaakt, waarmee ik probeer te achterhalen welke dit zijn op een windows-pc: com_tool
Als je dit start wordt een puls op de TX-pen, pen 3, gestuurd. Wanneer je een led, met weerstand, tussen de pennen 3 en 5 monteert kun je de helderheid aanpassen. Via File ->DB9 krijg je een connector te zien en krijg je ook de betekenis van de pennen te zien.
Als je in het hoofdscherm kiest voor Text, komt de bekende string: "The quick brown fox jumps over the lazy dog" te zien.
Als je de pennen 2 en 3 doorverbind zie je ook wat er terug komt. Nou ja speel er even mee.

Om de diverse kaarten van een HCCm-rek te testen heb ik ook mijn eigen tester gemaakt, die heb ik toegevoegd.
Als je die start kun je de kaarten van het rek resetten. Wanneer dit werkt heb je communicatie.
Bij de SLK-tab kun je de selectie van alle kaarten controleren, net een looplicht.

Hopelijk kom je hier verder mee, succes
Bijlagen
Geaccepteerd antwoord In Afwachting Moderatie
Dag Cees,
Dank voor deze uitgebreide toelichting. Het gaat dus om rechts en voor de kijkers links; hangt er vanaf hoe je kijkt. Ik snap het nu wel. Ik ga eens met jouw testjes aan de gang.
Het adresseren van de blokkaarten deed ik met het sturen van een getal naar de interfacekaart; Dan zag je het rode ledje (oude kaart met 1 led) aan gaan. Zo heb ik, voordat de kortsluiting optrad, wel al mijn blokkaarten kunnen controleren. En die waren in toen orde.
vriendelijke groet