dinsdag 16 februari 2021
  2 Antwoorden
  1.2K Visits
Hallo Modelspoorders,

Ik heb twee DR4024 modules met servo's en puntstuk omschakelrelais.
De eerste werkt goed, als ik op de digitale schakelaar druk b.v. wissel-1t/m 4 dan gaat het wissel om en het bijbehorende puntstuk wordt dan ook omgeschakeld.
Bij de tweede, wissel 5 t/m 8 gaan de servo's wel maar de puntstukrelais niet om. De puntstukrelais schakelen dan met de digitale toetsen 9 t/m 12.
Digitale schakelaars zijn van de DR5000 software.
Het puntstuk omschakelrelais is DR4102.

Ik heb het ook aan Digikeijs gevraagd maar krijg er geen antwoord op.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, bij voorbaat dank.

René 't Hooft
9 maanden geleden
·
#20027
Beste René,

Ik heb de handleiding van de DR4024 opgehaald en doorgenomen, waarbij mijn oog viel op het stukje van pagina 20 en 24 :
Met CV 47 kun je een standaardinstelling kiezen.

Met de waarde "1" kies je "standaardinstelling met gekoppelde schakeluitgangen"
Met de waarde "2" kies je "aparte schakeluitgangen"

Uit je bericht maak ik op dat er nu een 2 staat, terwijl je een 1 wilt.
Je kunt de waarde niet uitlezen, opnieuw programmeren lost het probleem hopelijk op.

Succes,

Cees Krom
9 maanden geleden
·
#20031
Mijn ervaring met de DR4024 is dat je inderdaad CV 47 vaker moet instellen, ondanks dat de waarde 1 de standaard instelling is.