Mijn baan rijdt mbv Koploper 9.4 en het HCCM wisselprotocol. Ik heb een hoofdstation met 4 sporen die aan beide zijden overgaan naar 2 sporen middels 2 engelse wissels en 2 normale wissels aan iedere zijde. Deze beide 4 tallen zijn ieder aangesloten op een wisselstuurprint 4VWP.
Aan de rechterzijde van het station doet zich iets vreemds voor waar ik geen oorzaak/oplossing voor kan vinden.
Nadat ik Koploper heb ingeschakeld staan alle wissels in de stand volgens de laatst bekende situatie.
Klik ik nu op het groene spiegelei dan wijzigen de wissel standen van 3 van de 4 of alle 4 van stand en komen derhalve niet meer overeen met die va het Baanoverzicht.
Na 2 klikken per wissel staan ze weer goed conform het baanoverzicht.
Daarna gaat alles goed ook bij automatisch rijden.
Bij de volgende keer dat ik Koploper weer opstart hetzelfde fenomeen.
Wat kan hier de oorzaak/fout zijn?
Rob
Reacties (9)
Geaccepteerd antwoord In Afwachting Moderatie
Dag Rob,

Misschien al geprobeerd, als het niet teveel werk is, om de beide printen om te wisselen,
om er zeker van te zijn dat het niet in de print zit, of dat koploper iets niet goed doet.
Volgens mij, als de communicatie ingeschakeld wordt d.m.v. groene pannenkoek, doet koploper als eerste een wisseltest.
Dit is te horen en misschien ook te zien. Bij het inschakelen van automatisch rijden zal koploper (zoals bekend)
de wissels in de juiste stand zetten.
Laat het even weten wat de omwisseling opgeleverd heeft.
vr. gr.

Karel
  1. meer dan een maand geleden
  2. Modelbaanautomatisering
  3. # 1
Geaccepteerd antwoord In Afwachting Moderatie
Deze print zit op de meest onbereikbare plaats onder de baan. Als mijn nek het weer aankan zal ik proberen te wisselen.
Ik laat het dan horen.
mvg
Rob
  1. meer dan een maand geleden
  2. Modelbaanautomatisering
  3. # 2
Geaccepteerd antwoord In Afwachting Moderatie
Rob,
Ik had hetzelfde probleem met een 4VWP print.
De oorzaak hiervan heb ik net kunnen vinden.
Daar ik mijn baan opnieuw aan het opbouwen ben kan ik nu niets testen of uitzoeken.
  1. meer dan een maand geleden
  2. Modelbaanautomatisering
  3. # 3
Geaccepteerd antwoord In Afwachting Moderatie
Wat ik niet snap is het feit dat na op starten en groene spiegelei de wissels fout staan. na 1x de wissels te hebben goed gezet (2x klik in baanoverzicht) staan ze goed en dat blijft zo totdat de boel weer uitgezet wordt. Op elke klik op het wissel symbool gaat het goed na die eerste correctie. Dan kan het toch niet aan de print liggen of wel. Ik ben geen elektronicus, maar hier ontgaat mij de logica. Bovendien heb ik alle prints laten etsten op de zaterdag ochtenden.
M.a.w. kan er toch in koploper iets fout gaan?
Vraagje aan John HCCm: bedoel je: "net kunnen vinden" of "niet kunnen vinden" (of is het Fries)? Als het het eerste is dan kan je mij misschien vertellen wat je hebt ontdekt, dan ga ik wel testen.
mvg
Rob.
  1. meer dan een maand geleden
  2. Modelbaanautomatisering
  3. # 4
Geaccepteerd antwoord In Afwachting Moderatie
Net even in de handleiding gekeken (10.1, pagina 1 onderaan); de pulsduur van de monoflop staat op ca. 616ms (56k en 22uF) ingesteld. Dit is meteen de 'dode tijd' waarin de andere kant van het wissel niet ook aangestuurd kan worden. Als je dus te snel een wissel heen en weer wil zetten, dan wordt die twee puls gemist en blijft de wissel in de 'verkeerde' stand staan.
Je zou dan in Koploper moeten kijken of de tijdsduur tussen twee wisselcommando's bij initialiseren vertraagd kan worden tot minimaal die 600ms (bv. 750ms). Betekent wel dat het langer duur voordat de hele baan geïnitialiseerd is, maar dan zouden wel alle wissel goed moeten staan.

m.vr.gr.
Daan
  1. meer dan een maand geleden
  2. Modelbaanautomatisering
  3. # 5
Geaccepteerd antwoord In Afwachting Moderatie
Rob,
De oorzaak hiervan heb ik net kunnen vinden.
Had moeten zijn:
De oorzaak hiervan heb ik niet kunnen vinden.
Sorry voor de verwarring. Dikke vingers en klein toetsenbord

John
Geaccepteerd antwoord In Afwachting Moderatie
Het probleem wordt steeds raadselachtiger. Er zijn meerdere wissels die niet goed reageren op het initiëren. Ik ben dan ook van basic af opnieuw gaan onderzoeken en heb overal dus bij de "Instellingen per database" en bij "Wisseleigenschappen" de vinkjes weggehaald.
Alleen bij "Opslaan wisselstanden" en "Zet wissels altijd" heb ik ze laten staan. Tevens heb ik de Rustperiode verhoogd naar 950 ms op advies van Daan.
Ook in deze basic situatie ging niet alles naar wens. Zo moet ik na afsluiten minstens 2 minuten wachten voordat ik de Intellibox en de HCCM voeding en daarna Koploper weer inschakel om resultaten te zien.
Ik ben nu ook aan het kijken in hoeverre de Default bekrachtigingstijd invloed heeft (dat lijkt verschil te maken).
Mijn belangrijkste vraag op dit moment is echter: Wat is de bovengrens voor deze "Default bekrachtigingstijd" voor zowel de HCCm wisselkaarten (4VWP en 6VWV) enerzijds en de wisselaandrijvingen anderzijds. Ik heb voor het grootste deel Fleischmann Piccolo wissels en een 6 tal Peco wissels met SEEP PM1 Point motoren. De Piccolo aandrijvingen hebben eind-afschakeling.

mvg Rob
Geaccepteerd antwoord In Afwachting Moderatie
De bekrachtigingstijd van de wisselspoelen wordt door de 4VWP zelf geregeld. Dit is die 616ms. Een langere puls vanuit Koploper doet als het goed is niets. Korte puls vanuit Koploper triggert de Monoflop, de wachttijd voor een volgende puls moet dus langer zijn dan die 616ms. De initialisatie vanuit Koploper zou dus een langzaam process zijn die ongeveer 1.9sec per wissel duurt (950ms rustperiode). Dat moet dan ook hoor- en zichtbaar zijn op de baan.
Waar die 2 minuten power-down tijd vandaan komt weet ik niet, ik neem even aan dat als je de HCCM-voeding weer inschakelt je ook vanuit KopLoper opnieuw initialiseert. Schakelen er ook wissel 'spontaan' om als de voeding wordt ingeschakeld?

Groetjes,
Daan
Geaccepteerd antwoord In Afwachting Moderatie
Je zegt dat de initialisatie 1,9 s per wissel zal duren. Dat is afgeleid van 2x 950ms. Ik heb echter het gevoel dat de rustperiode uit Instellingen per database/wissel&seinen alleen geldt voor twee opvolgende commando's uit koploper bij automatisch rijden (dus rij-opdrachten) en niet tussen de pulsen bij het initialiseren.
Ik heb geprobeerd dit te bekijken door de rustperiode extreem lang te maken maar ik kan geen waarden boven 1 sec instellen.
Kan de 2 min power-down tijd noodzakelijk zijn wegens restspanningen in condensatoren etc op de 4VWP af te laten vloeien? (Excus als ik mijn niet van de juiste elektronica termen bedien, want ik ben geen elektronicus). Uiteindelijk gaat de groene led ook pas vele seconden later uit alsmede de rode led's op de HCCM voeding.
Ik geloof dat er geen wissels schakelen bij aanzetten, ik heb twijfels over hetzelfde bij uitzetten. Soms denk ik wat te horen, maar mijn PC staat ca 2 to 5m van mijn baan.
Ik ga erop letten.
mvg Rob